          常見問題

          首頁 > 服務中心 > 常見問題
          • 熔斷器型號如何選擇?
            依據國家標準,補償柜內熔斷器適宜選擇Gg型(高分斷能力線路保護用熔斷器)。
          • 電抗器是否帶溫控觸點?
            可以由客戶選用是否需要裝設溫控器,常規狀態下不需裝設溫控器。阿珂法調諧電抗器線圈材質采用銅繞組,發熱量遠遠小于市面上采用鋁材質的線圈,而且電抗器的耐溫等級可到達F級(溫升等級要求越低,電抗器使用的材料品質要求越高),因此不會出現因為溫度問題而導致電抗器故障現象。
          • 電容器型號KNKD 0.48/100中的0.48和100分別表示什么含義?
            0.48表示電容器的額定電壓等級480V,100表示電容器的額定容量100KVAR。
          • 補償回路中的接觸器需要用專用電容接觸器嗎?
            不需要,使用電容專用接觸器主要是防止電容器投切涌流。補償回路中串有電抗器,電抗器本身為感性,可以防止電容器投切涌流。因此接觸器使用普通的交流接觸器就可以了。
          • PFC控制器的面板開孔尺寸是多少?
            PFC控制器在柜體面板上開孔尺寸為138mm*138mm。